很多健身房老板问我:冲淋区热水老是不够,会员洗澡排队,到底要配几台空气能?
先说结论:健身会所按淋浴位数和会员峰值来配。一般15~20个淋浴位,配1台5匹5吨空气能一体机就够;30个左右淋浴位,配2台5匹5吨机,或者直接上一台10匹10吨的大机组。
怎么算的:淋浴位数才是关键
健身会所的水量,不能按会员总数算,要按同时淋浴的峰值算。因为会员不是同时洗澡,而是下课后扎堆冲淋。所以看两点:
1. 淋浴位数:有多少个喷头。一个淋浴位平均约0.5~0.7吨热水(按30~40人/位估算)。
2. 峰值时段:晚上6-9点是健身房高峰,一群会员同时洗澡,这个时段决定了水箱和机组要多大。
例:30个淋浴位,总用水约12吨/天,配2台5匹5吨一体机(制热各20kW)或1台10匹10吨(制热约40kW),水箱按峰值再留30%余量。
关键参数要盯住(别买小马拉大车)
认准这组数:5匹5吨一体机 制热20kW / 输入4.3kW / COP4.6 / 380V三相电;10匹10吨 制热约40kW。制热决定够不够快,COP决定省不省电。
健身会所的3个特殊要求
1. 高峰期同时用水,水箱要留足余量。2. 全天营业省电关键,COP4.6烧一吨55℃热水约11.6元,比电热水器省4倍多。3. 售后要能随时到,热水断了就损失客流,选本地3小时到场最省心。
苏州陇赣做商用空气能热水15年,5匹5吨/10匹10吨/5匹500L一体机现货,酒店、宾馆、民宿、健身会所、工厂宿舍、澡堂浴室,苏州及长三角3小时到场,全国发货。报你的用水量,我帮你把机型配准,顺带算个回本周期。13372106280(卢经理)。